Realizando una reacomodada general del gabo. Tuve que acomodar un poco mi baybus.
Metiendolo dentro de un chasis de una lectora vieja de CDs.
Decidí reemplazar los molex de los ventiladores por RCA.
Compre unos CRA macho para los ventiladores y unos RCA hembra para empotrar o para chasis.

RCA para Chasis:

La cuestion es que el negativo va conectado a esa orejita que se aprecia en la foto mientras q el positivo va en la parte interior.
El tema es que le estaría mandando a todo el gabinete "corriente negativa" por decirlo de algun modo, estaría mandandole el negativo al chasis.
Puedo tener algun problema con esto ??
Aclaro que no tengo conectada la pc a ninguna descarga a tierra.
Por ejemplo meto el positivo a alguna fuente positiva y el negativo al chasis y el ventilador se prende
Tengo miedo de hacer cagada con esto. Que me dicen

Hardcore Extreme Level

BNDMOD

Argentina

entradas: 10374

22:33 19/12/2007

2

Amigo Elian, te mando un saludo muy fuerte… ya nos vamos a encontrar a charlar un rato..
Escuchame como seria la corriente negativa…
O sea en todo caso el negro seria GND en las pcs o MASA equivalente a neutro o sea que no tendrias problema en mandar.

Respecto a tu duda con lo que conectar el positivo y el nuetro a cualquier parte, la verdad no logro comprender… o sea vos si o si tenes que conectar el negro a la fuente, al GND de la fuente.. y el positivo hacerle un puente en el caso de que quieras prenderlo o apagarlo o ponerle un rehostato o potenciómetro.. o regular de tensión…

Pero al final de la cuestion no logro comprender muy bien tu duda…

Salu2 cualquier cosa chifla.

…. :: I'm Watching you :: ….
 

 

 



 

BNDMOD @ Cruz Alta (Cba.) Argentina
 

High End Level

danielv

entradas: 888

22:38 19/12/2007

3

no creo q pase nada, de esa forma utilizan los autos, motos.. conectando la masa al chasis

Extreme Level

Elian_BHZ

Rosario

entradas: 2616

23:17 19/12/2007

4

Gracias x sus respuestas, chicos.
Nico muchos salu2 para vos tambien ya nos tenemos q juntar a romper las b.. un dia.
Bueno la cuestion es así el neutro, negativo o bien llamado masa. Que viene de la fuente (del molex) se conectaría a la solapita esa que se aprecia en la foto, esa solapa hace contacto con el chasis del BayBus. Por lo tanto le estaría transfiriendo el neutro a todo el gabinete.
Para ejemplificarte si yo pongo un ventilador (que tiene cables + y -) mando el positivo a la fuente y el negativo al chasis estando conectado el circuito como te explico. El ventilador se prende. Me explico?
En definitiva quiero saber si al gabiente en si (al chasis) le conecto la masa o neutro de esta forma puedo tener algun tipo de probleatica con el hardware.
Muchas gracias por sus prontas respuestas

Extreme Level

leo_lac

entradas: 2932

23:40 19/12/2007

5

No creo q tengas problemas, pero yo igual no lo haría, no se porq, pero preferiría no hacerlo, pero igual, no creo q pase nada
Salu2

Intel Core 2 Duo E8400 @ 4050mhz 1,28v + Thermal Right Ultra Extreme 120 – DFI P35 DK T2Rs – 2 x 1GB OCZ Reaper 9200 1150mhz – ECS 8800GT ACCs1 – Samsung HD753LJ 750GB 32MB Buffer – NspireGear 650wCoolerMaster 590 – Samsung 226NW

Fue lindo mientras duro.

Moderador

tux_topo

Villa Crespo, CABA, Argentina

entradas: 8883

00:31 20/12/2007

6

Si tenés un tester, hacé una prueba muy sencilla: seleccioná continuidad (o resistencia) y poné una pata del tester al negativo del molex (el negro) y la otra pata al chasis de la fuente (recordá que el chasis de la fuente, termina en contacto con el chasis del gabinete).

Por las dudas que no la puedas hacer, te va a dar que entre el negro y el chasis del gabinete hay continuidad, así que el negativo de los ventiladores van a 0v o GND o chasis… y el positivo al cable amarillo (12v) o al rojo (5v). Que la pestañita del conector RCA termine en contacto con el chasis es correcto y esperable, así que hacélo tranquilo (siempre y cuando no prentendas meterle 7v por medio del 12v – 5v)
Saludos!!

signature

Extreme Level

interpol.nyc

rosario

entradas: 1527

00:40 20/12/2007

7

Usa separadores o arandelas de goma o carton y listo.

Esto NO ES ni un auto ni una moto asi que la comparacion…

En teoria no pasa nada, pero no es lo ideal. Como te dije usa separadores aislantes y listo

[SIGPIC][/SIGPIC]

- – – – – > http://www.interpolnyc.com < – – – – -

8 DE MARZO DE 2008 EN ARGENTINA — GRAN REX BUENOS AIRES [MEMORABLE]

Cuando cobras caro te piden precio, si tenes buen precio te piden rebaja, y si se lo regalas te piden que se lo instales.

 

High End Level

Lukas B

Cordoba, Argentina

entradas: 930

01:00 20/12/2007

8

No pasa nada, si abris una fuente podes comprobar que los cables negros estan conectados al chasis de la fuente por lo tanto hacen contacto con todo el gabinete.

Extreme Level

Elian_BHZ

Rosario

entradas: 2616

09:09 20/12/2007

9
Cita Iniciado por tux_topo
Ver Mensaje
Si tenés un tester, hacé una prueba muy sencilla: seleccioná continuidad (o resistencia) y poné una pata del tester al negativo del molex (el negro) y la otra pata al chasis de la fuente (recordá que el chasis de la fuente, termina en contacto con el chasis del gabinete).

Por las dudas que no la puedas hacer, te va a dar que entre el negro y el chasis del gabinete hay continuidad, así que el negativo de los ventiladores van a 0v o GND o chasis… y el positivo al cable amarillo (12v) o al rojo (5v). Que la pestañita del conector RCA termine en contacto con el chasis es correcto y esperable, así que hacélo tranquilo (siempre y cuando no prentendas meterle 7v por medio del 12v – 5v)
Saludos!!

Amen. Eso me estaba haciedo parir !! Entoces voy a ver si consigo arandelitas de goma por las dudas y voy a poner todos los conmutadores a on/off y adios al problema.
Donde podre conseguir esas arandelias de goma??

Extreme Level

interpol.nyc

rosario

entradas: 1527

10:17 20/12/2007

10

Ferreterias o casas de electronica. Y para aislar el tubo o centro del conector pasale una vuelta de cinta aisladora BIEN TENSA cosa que se estire y quede bien fina.

Salu2

PD. para que te quede bien fino el laburo de la cinta, cortale los excedentes con cutter.

[SIGPIC][/SIGPIC]

- – – – – > http://www.interpolnyc.com < – – – – -

8 DE MARZO DE 2008 EN ARGENTINA — GRAN REX BUENOS AIRES [MEMORABLE]

Cuando cobras caro te piden precio, si tenes buen precio te piden rebaja, y si se lo regalas te piden que se lo instales.

 

Hardcore Extreme Level

McGiver

entradas: 3433

14:00 20/12/2007

11
Cita Iniciado por danielv
Ver Mensaje
no creo q pase nada, de esa forma utilizan los autos, motos.. conectando la masa al chasis

Un auto no va conectado a 220V, sino que genera su propia energía.

Elian… No hagas eso… Pensa que la fuente tiene descarga a tierra, y esta justamente está conectada al chasis y por ende al gabo… No creo que sea seguro hacer eso.

Y conecta la compu a un toma de 3 patas! No cuesta mucho!

Hardcore Extreme Level

BNDMOD

Argentina

entradas: 10374

14:11 20/12/2007

12
Cita Iniciado por McGiver
Ver Mensaje
Y conecta la compu a un toma de 3 patas! No cuesta mucho!

si pero por mas que haga eso si no tiene la descarga a tierra conectada en todas las tomas de 3 patas de la casa es al cuete ese cable me explico?

En muchos casos sucede…. en mi casa cuando se hizo la instalacion electrica se hizo el clavado de una javalina de 3,5mts y se cableo todo con descarga a tierra… sin esto es al cuete la descarga de cualquier enchufe.

…. :: I'm Watching you :: ….
 

 

 



 

BNDMOD @ Cruz Alta (Cba.) Argentina
 

Hardcore Extreme Level

McGiver

entradas: 3433

14:14 20/12/2007

13
Cita Iniciado por BNDMOD
Ver Mensaje
si pero por mas que haga eso si no tiene la descarga a tierra conectada en todas las tomas de 3 patas de la casa es al cuete ese cable me explico?

En muchos casos sucede…. en mi casa cuando se hizo la instalacion electrica se hizo el clavado de una javalina de 3,5mts y se cableo todo con descarga a tierra… sin esto es al cuete la descarga de cualquier enchufe.

Si, te explicás. Pero es muy raro que no hayan cableado la tierra en una instalación hogareña.

Moderador

NetZ

Capital Federal

entradas: 8454

14:16 20/12/2007

14
Cita Iniciado por McGiver
Ver Mensaje
Si, te explicás. Pero es muy raro que no hayan cableado la tierra en una instalación hogareña.

Yo tampoco tengo cable a tierra, era una casa antigua q se refaccionó…pero si ahora me pongo yo a pasar el tierra tardo un año

Hardcore Extreme Level

BNDMOD

Argentina

entradas: 10374

14:19 20/12/2007

15
Cita Iniciado por McGiver
Ver Mensaje
Si, te explicás. Pero es muy raro que no hayan cableado la tierra en una instalación hogareña.

No, no es raro, puede ser… todo es posible… en mi casa de antes no tenia… no es raro.. muchas veces no se hace, mejor dicho en casa de varios años y me refiero a mas de 15 no se han hecho el cableado de masa…. pero en casa nuevas si… seguramente lo hicieron… ya que todos los electrodomesticos y artefactos electricos nuevos usan descarga a tierra por eso implementan el enchufe de 3 patas

…. :: I'm Watching you :: ….
 

 

 



 

BNDMOD @ Cruz Alta (Cba.) Argentina
 

Hardcore Extreme Level

McGiver

entradas: 3433

14:24 20/12/2007

16
Cita Iniciado por BNDMOD
Ver Mensaje
No, no es raro, puede ser… todo es posible… en mi casa de antes no tenia… no es raro.. muchas veces no se hace, mejor dicho en casa de varios años y me refiero a mas de 15 no se han hecho el cableado de masa…. pero en casa nuevas si… seguramente lo hicieron… ya que todos los electrodomesticos y artefactos electricos nuevos usan descarga a tierra por eso implementan el enchufe de 3 patas

Vivo en un termo.

Extreme Level

interpol.nyc

rosario

entradas: 1527

14:46 20/12/2007

17

En un termo no, al contrario, en una casa bastante moderna. Nosotros vivimos en termos…

Yo tampoco tengo descarga a tierra y la hice yo para algunos enchufes que usan cosas "delicadas".

Igualmente insisto en que NO ES recomendable hacer eso. Al menos para mi.

[SIGPIC][/SIGPIC]

- – – – – > http://www.interpolnyc.com < – – – – -

8 DE MARZO DE 2008 EN ARGENTINA — GRAN REX BUENOS AIRES [MEMORABLE]

Cuando cobras caro te piden precio, si tenes buen precio te piden rebaja, y si se lo regalas te piden que se lo instales.

 

Midle End Level

lw3dpa

entradas: 187

15:46 20/12/2007

18

Voy contestando por partes:
La fuente de la PC tiene conectado tanto el negativo de la salida como la puesta a tierra de la entrada al chasis.
Una posible solución para los conectores RCA sería poner 2, bién identificados por color, uno rojo para la linea de +5VCC y otro amarillo para +12VCC.
Hay arandelas de plástico que tienen como un "buje"(no me acuerdo el término exacto) aislante, así no necesitarías encintar la parte roscada.
Si no tienen puesta a tierra en su instalación eléctrica, HAGANLA PONER LO ANTES POSIBLE. Un cable a una canilla NO SIRVE como puesta a tierra. Lo mínimo serían 2 jabalinas de cobre, no una al lado de la otra, sino por ejemplo una en la entrada de la casa y una a la salida al patio (si viven en edificio de departamento es MUCHO mas complejo) y ambas jabalinas tienen que estar interconectadas. No sé cuanto estarán cobrando por hacer ese laburo, pero vale la pena, no sólo por la seguridad que brinda (por eso solo sería suficiente) sino también que termina con las interferencias que a veces producen algunos artefactos eléctricos y electrónicos en la radio, en equipos de audio y en la tele, si no tienen cable.
Perdón por lo largo del post.
EDIT:
Para que se den una idea, mi casa NO tiene puesta a tierra, pero al lado del escritorio de la PC puse una jabalina.
En un futuro espero bastante cercano reharé toda la instalación, con su correspondiente puesta a tierra.

Extreme Level

Adris

QueTi

entradas: 1311

23:11 20/12/2007

19
Cita Iniciado por McGiver
Ver Mensaje
Si, te explicás. Pero es muy raro que no hayan cableado la tierra en una instalación hogareña.

Creo que lo raro es encontrar descarga a tierra en las instalaciones de las casas. Al menos de las casas que conozco ninguna la posee. O sea, creo que si haces un relevamiento la mayoria no la posee.

Ada Lovelace (1815-1852) : "Esta máquina puede hacer cualquier cosa que sepamos cómo ordenarle que la ejecute…"

High End Level

danielv

entradas: 888

23:46 20/12/2007

20
Cita Iniciado por McGiver
Ver Mensaje
Un auto no va conectado a 220V, sino que genera su propia energía.

Elian… No hagas eso… Pensa que la fuente tiene descarga a tierra, y esta justamente está conectada al chasis y por ende al gabo… No creo que sea seguro hacer eso.

Y conecta la compu a un toma de 3 patas! No cuesta mucho!

la idea NO es conectar 220V al gabinete, sino que conectar solamente el pin de GND (tierra) que viene de la fuente al gabinete.

Hardcore Extreme Level

McGiver

entradas: 3433

23:57 20/12/2007

21
Cita Iniciado por danielv
Ver Mensaje
la idea NO es conectar 220V al gabinete, sino que conectar solamente el pin de GND (tierra) que viene de la fuente al gabinete.

Ya sé… Pero el ejemplo del auto no va, ya que el auto no posee descarga a tierra. Y el gabinete tiene tierra en el chasis, mientras que el auto tiene masa.

High End Level

danielv

entradas: 888

00:02 21/12/2007

22

y bueno, sera cuestion de probar con una fuente vieja por las dudas..
yo creo q no hay problema

Hardcore Extreme Level

McGiver

entradas: 3433

00:07 21/12/2007

23
Cita Iniciado por danielv
Ver Mensaje
y bueno, sera cuestion de probar con una fuente vieja por las dudas..
yo creo q no hay problema

Claro, pero el tema no es la fuente, sino los demás componentes. Pensa que vas a tener la carcasa del disco a GND por ejemplo. Eso no se como podría resultar.

High End Level

danielv

entradas: 888

00:10 21/12/2007

24
Cita Iniciado por McGiver
Ver Mensaje
Claro, pero el tema no es la fuente, sino los demás componentes. Pensa que vas a tener la carcasa del disco a GND por ejemplo. Eso no se como podría resultar.

si vamos al caso, hay mucha gente que no utiliza descarga a tierra y toda esa corriente basura queda dando vueltas por el gabinete y componentes de la pc y cuando tocas descalzo terrible parada te pega. jejej

Extreme Level

interpol.nyc

rosario

entradas: 1527

00:10 21/12/2007

25

TOTAL… que importa si es la pc de otro pibe que NI CONOZCO…

Esta de moda ese tipo de respuestas…

"…llegue a 3.99ghz con un pentium 100 !!!…" y le dicen : " dale loco probalo a 4 ghz a ver como anda…:P "

Es como te digo, es mas facil no pensar y escribir que recomendar algo que hariamos nosotros en nuestras PCs.
Yo ni en pedo le mando GND al chasis del gabinete. NI EN PEDO.
Como tampoco usaria la PC sin descarga a tierra, ni tocaria un cable descalzo y mojado, por eso TAMPOCO se lo recomiendo a otra persona…

[SIGPIC][/SIGPIC]

- – – – – > http://www.interpolnyc.com < – – – – -

8 DE MARZO DE 2008 EN ARGENTINA — GRAN REX BUENOS AIRES [MEMORABLE]

Cuando cobras caro te piden precio, si tenes buen precio te piden rebaja, y si se lo regalas te piden que se lo instales.

 

High End Level

Lukas B

Cordoba, Argentina

entradas: 930

00:45 21/12/2007

26
Cita Iniciado por =juanma=
Ver Mensaje
Yo ni en pedo le mando GND al chasis del gabinete. NI EN PEDO.

No hace falta que le mandes gnd al chasis, si ya esta hecho. Hace la prueba y medi continuidad con un tester entre el cable negro de las fuentes y el chasis del gabinete y vas a ver.

Moderador

tux_topo

Villa Crespo, CABA, Argentina

entradas: 8883

12:02 21/12/2007

27

En lugar de hablar DESCONOCIENDO las cosas, porqué no miden e investigan primero antes de decir cualquier pavada?. TODOS los cables negros de la fuente, están conectados al chasis. TODOS, ABSOLUTAMENTE TODOS. Así que GND ES EL CHASIS. Al que no lo sabía, que lo aprenda. Al que no le convence, mida y va a ver. Esto no es especulación, mentira, engaño, ni nada por el estilo. Por supuesto que si uno prentende hacer cambios con las alimentaciones, puede que necesite cambiar el negativo del ventilador, a otra cosa que no sea GND, pero para ese caso, necesitará cambiar el circuito de alimentación al fan.

Si no saben, no posteen. SIMPLE.

signature

High End Level

danielv

entradas: 888

12:35 21/12/2007

28
Cita Iniciado por tux_topo
Ver Mensaje
En lugar de hablar DESCONOCIENDO las cosas, porqué no miden e investigan primero antes de decir cualquier pavada?. TODOS los cables negros de la fuente, están conectados al chasis. TODOS, ABSOLUTAMENTE TODOS. Así que GND ES EL CHASIS. Al que no lo sabía, que lo aprenda. Al que no le convence, mida y va a ver. Esto no es especulación, mentira, engaño, ni nada por el estilo. Por supuesto que si uno prentende hacer cambios con las alimentaciones, puede que necesite cambiar el negativo del ventilador, a otra cosa que no sea GND, pero para ese caso, necesitará cambiar el circuito de alimentación al fan.

Si no saben, no posteen. SIMPLE.

110% de acuerdo con vos.
mandale derecho nomas…

PD: creo q el ejemplo del auto iba bien jeeje

Midle End Level

lw3dpa

entradas: 187

13:06 21/12/2007

29
Cita Iniciado por tux_topo
Ver Mensaje
En lugar de hablar DESCONOCIENDO las cosas, porqué no miden e investigan primero antes de decir cualquier pavada?. TODOS los cables negros de la fuente, están conectados al chasis. TODOS, ABSOLUTAMENTE TODOS. Así que GND ES EL CHASIS. Al que no lo sabía, que lo aprenda. Al que no le convence, mida y va a ver. Esto no es especulación, mentira, engaño, ni nada por el estilo. Por supuesto que si uno prentende hacer cambios con las alimentaciones, puede que necesite cambiar el negativo del ventilador, a otra cosa que no sea GND, pero para ese caso, necesitará cambiar el circuito de alimentación al fan.

Si no saben, no posteen. SIMPLE.

Para mas datos, mi PC está conectada a la jabalina esa que tengo al lado del escritorio DIRECTO al gabinete.
Fué la única forma que no me metiera ruido en los equipos de radio (si, los equipos de radioaficionado son MUY sensibles al ruido eléctrico)
Es más, no soy el único por acá por mi ciudad.
Un colega radioaficionado puso 2 jabalinas, una de cada lado del escritorio, y también la conexión de la tierra a la PC la hace a un tornillo del gabinete.
En el radioclub las PCs que tenemos ahí también están puestas a tierra de la misma forma.

Extreme Level

juanma1978

entradas: 2626

13:50 21/12/2007

30
Cita Iniciado por lw3dpa
Ver Mensaje
Para mas datos, mi PC está conectada a la jabalina esa que tengo al lado del escritorio DIRECTO al gabinete.
Fué la única forma que no me metiera ruido en los equipos de radio (si, los equipos de radioaficionado son MUY sensibles al ruido eléctrico)
Es más, no soy el único por acá por mi ciudad.
Un colega radioaficionado puso 2 jabalinas, una de cada lado del escritorio, y también la conexión de la tierra a la PC la hace a un tornillo del gabinete.
En el radioclub las PCs que tenemos ahí también están puestas a tierra de la misma forma.

Esta bien lo que vos decis, pero entiendo que el que no la tiene muy clara con el tema electricidad se acesore con alguien de confianza, no solamente un electricista matriculado, ademas que sea de confianza. Por que digo esto, porque estoy cansado de ver en casas de electricidad OFERTAS de jabalinas, con un cartelito que dice, proteja su casa y su familia, instale esta jabalina, bla bla bla, la miras y tiene una finisima capa de cobre y es toda de aluminio, en teoria sirve, pero no es lo mismo. Es como conectar a un estabilizador toda la compu y pensar, ah, pero el estabilizador tiene enchufe de 3 patas, si, pero si este no esta conectado a tierra es la misma mird…..