Debe estar conectado para participar
Buscar en los foros:


 






Uso de Comodín:
*    coincide cualquier número de caracteres
%    coincide exactamente un caracter

Adonde manda la sobretension el estabilizador??

No hay Etiquetas
Entrada
Midle End Level

Skull

arkham asylum

entradas: 120

20:20 10/02/2007

1

Hola a todos..tengo un estabilizador @500 plus nacional, pero en no tengo conexion a tierra hace años que lo tengo..pero he notado que en forma totalemtne aleatoria la patita del neutro sale a veces caliente…no mucho..pero algo caliente..

Mi pregunta es esta..el estabilizador cuando recibe un exeso de tension a donde lo manda? si tiene tierra lo manda a tierra? . si no tiene tierra lo manda a neutro?
ese calorcito que les digo se debe a sobrecargas en el estiblizador mandado a neutro?

gracia a todos

Moderador

DJ_Rufa

Argentina

entradas: 5191

20:41 10/02/2007

2

A mi tambien me entro esa duda, ahora que leo tu problema, ya que yo tampoco tengo bajada a tierra.

Midle End Level

Skull

arkham asylum

entradas: 120

23:16 10/02/2007

3
Cita Iniciado por DJ_Rufa
Ver Mensaje
A mi tambien me entro esa duda, ahora que leo tu problema, ya que yo tampoco tengo bajada a tierra.

Si en realidad yo solo no tengo bajada a tierra sino que saco la pata izquierda o sea el neutro bastante caliente pero en forma aleatoria….asi que sospecho que sale por ahi..pero tambien puede ser un exeso de amperaje….

Midle End Level

RAZR

bs as

entradas: 140

23:26 10/02/2007

4

La tencion siempre la recibis del linea hacia el neutro, si la tencion esta por sobre los 220v, esta sobretencion se queda en el estabilizador, pero siempre "sale" como decis por el neutro. No es que sea algo selectivo qe solo consuma 220v y el resto lo devuelve.
Tierra solo se utiliza para fugas en el circuito.
Se calienta por un simple exceso de corriente.

SALUDOS

Midle End Level

Skull

arkham asylum

entradas: 120

23:47 10/02/2007

5
Cita Iniciado por RAZR
Ver Mensaje
La tencion siempre la recibis del linea hacia el neutro, si la tencion esta por sobre los 220v, esta sobretencion se queda en el estabilizador, pero siempre "sale" como decis por el neutro. No es que sea algo selectivo qe solo consuma 220v y el resto lo devuelve.
Tierra solo se utiliza para fugas en el circuito.
Se calienta por un simple exceso de corriente.

SALUDOS

Hola! gracias por responderme … entonces a ver si te entiendo….

Toda la tension que viene de la linea si exede los 220v el estabilizador lo manda al neutro..
por eso es que se calienta esa espiga…voy bien hasta ahi?? Pero eso en caso de que haya un exeso de tension se caliente la espiga del neutro no?

No entiendo lo de tierra ..que seria una fuga de circuito?…y que pasa si tengo una fuga de circuito y no tengo tierra? (bue en realidad hice la vieja tactica de mandar un cable pelado a la caja desde la espiga del neutro aunque me dijeron que no sirve de nada…pero al menos me saco la corriente de la chapa del gabinete ..pero bue eso es aparte)

Midle End Level

RAZR

bs as

entradas: 140

23:54 10/02/2007

6

Esa sobretension en lugar al ser mandada a las bocas de ups/estabilizador es CONSUMIDA (no es que la rechaza ni la manda) por este mismo, asi que siempre va a salir por el neutro.

Si existe una fuga en algun circuito, como por ejemplo al gabinete como decis, la proteccion a tierra evita que vos al tocar el gabinete, funciones como via de descarga.

Midle End Level

Skull

arkham asylum

entradas: 120

23:59 10/02/2007

7
Cita Iniciado por RAZR
Ver Mensaje
Esa sobretension en lugar al ser mandada a las bocas de ups/estabilizador es CONSUMIDA (no es que la rechaza ni la manda) por este mismo, asi que siempre va a salir por el neutro.

Si existe una fuga en algun circuito, como por ejemplo al gabinete como decis, la proteccion a tierra evita que vos al tocar el gabinete, funciones como via de descarga.

gracias ..ya entendi …o sea que calienta porque hay una sobretension y la consume entonces la espiguita sale caliente …

Con respecto al cable a tierra que fugas de circuito podes tener en una pc¡?

Hardcore Extreme Level

Chilanpi

entradas: 3553

03:31 11/02/2007

8

También puede calentar si no hace buen contacto… probá con otro enchufe…

Salu2

Extreme Level

iampowerslave

entradas: 2776

09:41 11/02/2007

9

Tierra, no debería calentar,

Los EXCESOS de tensión se rebajan mediante switching o un transformador, pero no se sacan nunca por tierra, sino el diyuntor saltaría (toda corriente que pasa por el VIVO, tiene que salir por el NEUTRO)

Mi pregunta es si decís que calienta la pata del NEUTRO o estás hablando de TIERRA

Midle End Level

Skull

arkham asylum

entradas: 120

14:45 12/02/2007

10
Cita Iniciado por ;263613

Tierra, no debería calentar,

Los EXCESOS de tensión se rebajan mediante switching o un transformador, pero no se sacan nunca por tierra, sino el diyuntor saltaría (toda corriente que pasa por el VIVO, tiene que salir por el NEUTRO)

Mi pregunta es si decís que calienta la pata del NEUTRO o estás hablando de TIERRA

El que caliente es Neutro

gracias por tu respuesta

Extreme Level

iampowerslave

entradas: 2776

16:58 12/02/2007

11

Si es el neutro… lo que te pasa es MUY simple…

Falso contacto.

Porque por que la corriente, siempre circula entre el vivo y el neutro, lo cual te dice que ambos conductores (neutro y vivo) tienen la misma corriente. Si calienta el neutro, es porque está haciendo falso contacto.

De nada

Midle End Level

Skull

arkham asylum

entradas: 120

01:25 13/02/2007

12

Si es el neutro… lo que te pasa es MUY simple…

Falso contacto.

Porque por que la corriente, siempre circula entre el vivo y el neutro, lo cual te dice que ambos conductores (neutro y vivo) tienen la misma corriente. Si calienta el neutro, es porque está haciendo falso contacto.

De nada

^Petitero ..gracias por tus respuestas …pero el tema es un poco mas complejo…
el neutro calienta a veces ya veces no….cuando toco los neutros de todos los enchufes que estan a la zapatilla ..monitor cpu con estabilizador modem parlantes e impresora…ninguno de estos tiene el neutro caliente…y el de la zapatilla si esta caliente

Aparte pense como dijeron mas arriba que era el toma…compre uno industrial..de esos que se amuran a la pared.. anule el toma de la casa con una tapa ciega y saque un cable industrial , unos centimetros hasta el toma industrial que compre marca richi…lo arme…uni los cables del toma a los de la instalacion con muchisima cinta para evitar cortos o falsos contactos…lo unico que note es que el neutro de la instalacion es un poco mas finito que el cable del positivo..que es groseramente grueso….pero nada mas

Por ultimo ..volvi a enchufar la zapatilla …jugue al call of duty 2 una hora y saque el neutro de la zapatilla calentito….ya totalmente sacado en 10 segundos desarme el toma anulado de la pared y toque el neutro de la instalacion Y ESTA FRIO …toque todos los neutros de la zapatilla…los que van ahi…y tambien FRIOS lo unico con temperatura era el neutro de la zapatilla que es nacional y de marca ..salio 20 mangos en ferreteria industrial y tiene su respectivo corte de diez amperes

gracias a todos por sus aportes …. pero la proxima vez que enchufe la compu va a salir dos veces frio …la tercera caliente…dos veces mas y el cable va a salir frio…y de nuevo caliente….asi hasta que pierda la razon….

Extreme Level

iampowerslave

entradas: 2776

09:18 13/02/2007

13

Es que simplemente el problema lo tenés en el enchufe de la zapatilla.

Querés que no caliente más?

Cambiá ese toma de Pared que pusiste por uno de 20A, de esos que traen los microondas (es un enchufe de 3 patas igual al normalizado de 10A, pero es más grande) comprá el macho también, y poneselo a la zapatilla (sacale el original).

Es simplemente un problema de contacto en esa pata del neutro como te dije antes.

High End Level

adabas

entradas: 972

09:39 13/02/2007

14

¿Cuál es la sección nominal de los cables de tu instalación eléctrica? Incluído los de los tomas y zapatilla. ¿Qué componentes tenés conectados al toma/zapatiila qu eno sea la PC?

Además:

_ Vivo y neutro deben tener la misma sección.
_ Cuando algún conector/cable calientan demasiado, usualmente significa que la corriente circulante (A) excede la capacidad de los conductores.
_ Para una PC, con cables de 2.5mm (el estandar) alcanza y sobra.

Extreme Level

iampowerslave

entradas: 2776

13:26 13/02/2007

15

lo que decís es correcto, sin embargo, dice que los cables no calientan, solamente la pata de neutro de la zapatilla, por lo cual es evidentemente un falso contacto. A lo sumo, el cable, en la ficha hace falso contacto

Extreme Level

Mirage

Corrientes – Argentina

entradas: 2849

13:43 13/02/2007

16

Es corriente Alterna o sea que lo que está marcado como Neutro puede ser que esté recibiendo la FASE… o sea que si no tiene un "enchufe de tres patas" con el Neutro Fase y Tierra en sus respectivos bornes, entonces tal vez usando un adaptador para la zapatatilla, esté inviertiendo la polaridad FASE-Neutro en la zapatilla, sumado a un falso contacto hace que caliente la "patita" del neutro cuando el falso contacto que hay en la zapatilla se convina con que está entrando la FASE por es lugar… eso o cosumo excesivo en la línea.

Extreme Level

iampowerslave

entradas: 2776

14:08 13/02/2007

17

Invertir los cables no provocaría eso. Recordá que todo lo que entra por un cable, sale por el otro, por lo tanto el trabajo, es igual en ambos cables/patas.

Habría una sola excepción demasiado compleja que sería

1) Que no tenga diyuntor
2) que como decís, el neutro en realidad sea vivo
3) que la PC u otro artefacto conectado tenga una perdida a tierra (por otro lado como el piso, si es que hay contacto) y entonces el vivo esté pasando amperaje de más.

Pero le doy un 3% de probabilidad.

Midle End Level

Skull

arkham asylum

entradas: 120

14:10 13/02/2007

18
Cita Iniciado por Mirage
Ver Mensaje
Es corriente Alterna o sea que lo que está marcado como Neutro puede ser que esté recibiendo la FASE… o sea que si no tiene un "enchufe de tres patas" con el Neutro Fase y Tierra en sus respectivos bornes, entonces tal vez usando un adaptador para la zapatatilla, esté inviertiendo la polaridad FASE-Neutro en la zapatilla, sumado a un falso contacto hace que caliente la "patita" del neutro cuando el falso contacto que hay en la zapatilla se convina con que está entrando la FASE por es lugar… eso o cosumo excesivo en la línea.

Gracias petitero adabas y mirage..les contesto

no tengo enchufado nada mas que no sea las cosas de la compu que nombre ..cpu con estabilizador parlantes modem monitor e impresora
La instalacion electrica de toda la casa es dos cables vivo y neutro pero cambie todos los tomas por tomas de tres patas para no usar adaptadores ..
por ultimo les adjunto unas fotos de los tomas…

gracia nuevamente

lo que pinte de rojo es el lugar donde calienta

Extreme Level

iampowerslave

entradas: 2776

14:12 13/02/2007

19

Simplemente, desarmaste el toma para verificar que TODO esté en condiciones? (el macho digo)

Midle End Level

Skull

arkham asylum

entradas: 120

14:18 13/02/2007

20

Simplemente, desarmaste el toma para verificar que TODO esté en condiciones? (el macho digo)

Desarme toda la zapatilla pero es lo unico que me falta cambiar..asi que voy a ver si me mando por esa ya que de todo lo que me dijeron es lo que falla….por eso habia pensado que era el estabilizador ..pero todos me dijeron que no..asi que voy a cambiar la zapatilla…pero nunca antes habia calentado…empezo hace unas semanas