Hola amigos , cual es el voltage ideal que debe tener un buen polo a tierra.
Gracias.

Por mucho que uno sepa siempre hay algo que aprender.

Hardcore Extreme Level

74205

entradas: 3608

20:02 31/10/2004

2

voltaje ideal? y eso?

High End Level

DK1983

entradas: 988

22:18 31/10/2004

3

no sera resistencia ideal de la toma a tierra?????
no se cual es. igual, se necesita equipo especial para medir eso, y sinceramente no creo que lo tengas

Hardcore Extreme Level

74205

entradas: 3608

23:08 31/10/2004

4

igual la resistencia ideal es la menor posible, cosa que la descarga llege con mas "facilidad"

Hardcore Extreme Level

geezeth

entradas: 5632

08:24 01/11/2004

5

Si una salida a tierra tiene 220V es porque hay fuga
Si es 0V, seguramente no hay buen contacto entre la jabalina (a la que se le suele hechar agua con sal para aumentar la conductividad) y la tierra, o entre el cable y la jabalina, o entre el cable y el chasis del gabinete… osea, esta cortada la descarga…
Yo estaria conforme con unos 4-5V o menos. Ya que significa que funciona, y que no hay fallas graves…
Capaz que estoy mandando fruta. Alguien mas capacitado que yo por favoooor!!!
DK1983, creo que con solo un tester alcanza. Solo tendrias que puentear con el tester un corte entre la jabalina y la maquinaria (la cual puede ser la casa entera)
De lo que no estoy seguro es del voltaje correcto.

Entry Level

SpetZ NatZ

entradas: 94

10:27 01/11/2004

6

Supongo que lo que preguntas es el voltage tierra-neutro.
Normalmente las empresas de comunicaciones y frabricantes de hardware recomiendan un máximo de 2v.

Saludos.

High End Level

DK1983

entradas: 988

23:11 01/11/2004

7
Cita Iniciado por geezeth

DK1983, creo que con solo un tester alcanza.

osea, si queres medir que voltaje lleva, todo bien, pero si queres medir si la toma a tierra es suficiente, necesitas un aparatote. el titulo de tecnico electromecanico no vino al pedo, algunas cosas si aprendi :P

Entry Level

SpetZ NatZ

entradas: 94

10:15 02/11/2004

8

Si lo que queres es medir la resistencia de puesta a tierra, tenes que usar un Telurímetro. La resistencia debe ser menor de 10 ohms, preferentemente menor a 5.

Saludos.